Habiter au dessus d'un transformateur de quartier
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 13/07/2014 à 21h33
6441 vues
Question d'origine :
Bonjour,
ma femme et moi achetons un bien au 1er étage, en dessous est un transformateur ERDF.
Ni le vendeur ni l'agence ne nous l'avaient signalé lors du compromis de vente.
Existe il des risque à habiter au dessus d'un transformateur ?
L'appartement est de 1976 donc à priori une construction en béton. L'isolation des chapes de béton est elle suffisante ?
Est-il possible de poser un isolant au sol nous permettant de nous prémunir de risques d'ondes magnétiques ?
Existe il une législation nous permettant de nous retourner rapidement sachant que la signature de l'acte authentique est programmée pour début septembre ?
Merci
Réponse du Guichet
gds_et
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 16/07/2014 à 09h49
Bonjour,
Un transformateur en immeuble est un poste HTA/BT (moyenne/basse tension). Ce type d’équipement localisé génère un champ magnétique très faible (comparable à votre équipement domestique type téléphone portable, four micro-onde…), qui décroît rapidement dès qu’on s’éloigne de quelques mètres.
Comme tout équipement consommant ou transportant de l’électricité, les postes de transformation électriques génèrent des champs magnétiques. Toutefois, à la différence des lignes aérienne et liaisons souterraines, qui sont de grande longueur, les postes sont des sources de champs localisées. Même si ce n’est pas la même taille, ils sont donc comparables aux appareils électriques domestiques. En tant que tels, les champs magnétiques qu’ils émettent s’atténuent très vite, suivant une loi de décroissance en 1/d3 (comme le cube de la distance).
Le cas de voisinage le plus courant pour les particuliers est celui des postes de distribution moyenne et basse tension de 20 000 volts / 220 volts, gérés par le réseau de distribution d’électricité : il y en a plusieurs centaines de milliers en France. Le champ magnétique 50 Hz peut atteindre quelques µT à plusieurs dizaines de µT au contact du poste, ceci en fonction de l’épaisseur des murs mitoyens, et également en fonction de la puissance du poste qui varie considérablement selon le nombre de clients qu’il alimente. Comme indiqué précédemment, ce champ décroît très vite et à 2-3 mètres du poste, il est le plus souvent négligeable (inférieur à 0,1 µT).
Ces postes de distribution sont eux-mêmes alimentés à partir de postes haute ou très tension du réseau de transport d’électricité (RTE), dits « postes sources », qui sont des postes 63 kV / 20 kV, ou, pour les plus grandes agglomérations françaises, des postes 225 kV / 20 kV. Le cas de l’alimentation de la région parisienne est explicité sur notre blog "Au-delà des lignes" dans le billet : http://www.audeladeslignes.com/paris-electricite-5031
A noter enfin que si Paris est alimenté en 225 kV, un certain nombre d’autres grandes villes européennes (Berlin notamment) sont directement alimentées en 400 kV.
Source : Questions-Réponses sur les champs électromagnétiques : A proximité d’un poste électrique, est-on exposé à des champs électromagnétiques et cela est-il dangereux pour la santé ?, clefdeschamps.info
Les valeurs de ce champ magnétique sont largement inférieures à la valeur de 100 microtesla recommandée par l’ICNIRP (commission internationale sur la radioprotection non ionisante), comme le précise le BBEMG :
En ce qui concerne le champ magnétique 50 Hz, il décroît en fonction de la distance. Pour vous donner une idée, directement contre une telle cabine, on a mesuré des valeurs de 3,2 microtesla, alors qu'à respectivement 1 et 2 mètres on obtenait des valeurs de 0,1 et 0,07 microtesla.
Ces valeurs sont toutes plus faibles que la recommandation de 100 microtesla proposée par l'ICNIRP. A 1 mètre de la cabine, on obtient même une valeur 4 fois plus faible que la valeur moyenne sur 24h de 0,4 microtesla dont on parle dans les études épidémiologiques (plus d'informations?). En l'état actuel des connaissances, on peut dire qu'à un mètre de la cabine, il n'y a pas de risque pour la santé. Si vous souhaitez prendre plus de précaution, nous vous conseillons de placer les chambres des enfants de moins de 15 ans dans des pièces non contiguës avec cette cabine.
Source : Effets sur la santé, BBEMG
Quant au champ électrique, il est affaibli par les obstacles physiques (murs, bâtiments, blindage, arbres…).
Pour en savoir plus sur les normes et les réglementations qui encadrent la réalisation d’un transformateur en immeuble, vous pouvez vous référer aux fascicules d’ERDF :
- Réalisation de postes HTA/BT de distribution publique Fascicule n°1 : Principes de base
- Réalisation de postes HTA/BT de distribution publique Fascicule n°4 : Poste en immeuble
Pour en savoir plus sur les champs électromagnétiques en général dans notre environnement quotidien :
- Les champs électromagnétiques de très basse fréquence, RTE France
Si malgré tout cette situation continue à vous inquiéter, vous pouvez demander conseil au Criirem.
Enfin, pour connaître vos droits et vos recours concernant l’achat de votre bien, vous pouvez contacter votre Adil (agence départementale pour l’information sur le logement).
Bonne journée.
Un transformateur en immeuble est un poste HTA/BT (moyenne/basse tension). Ce type d’équipement localisé génère un champ magnétique très faible (comparable à votre équipement domestique type téléphone portable, four micro-onde…), qui décroît rapidement dès qu’on s’éloigne de quelques mètres.
Comme tout équipement consommant ou transportant de l’électricité, les postes de transformation électriques génèrent des champs magnétiques. Toutefois, à la différence des lignes aérienne et liaisons souterraines, qui sont de grande longueur, les postes sont des sources de champs localisées. Même si ce n’est pas la même taille, ils sont donc comparables aux appareils électriques domestiques. En tant que tels, les champs magnétiques qu’ils émettent s’atténuent très vite, suivant une loi de décroissance en 1/d3 (comme le cube de la distance).
Le cas de voisinage le plus courant pour les particuliers est celui des postes de distribution moyenne et basse tension de 20 000 volts / 220 volts, gérés par le réseau de distribution d’électricité : il y en a plusieurs centaines de milliers en France. Le champ magnétique 50 Hz peut atteindre quelques µT à plusieurs dizaines de µT au contact du poste, ceci en fonction de l’épaisseur des murs mitoyens, et également en fonction de la puissance du poste qui varie considérablement selon le nombre de clients qu’il alimente. Comme indiqué précédemment, ce champ décroît très vite et à 2-3 mètres du poste, il est le plus souvent négligeable (inférieur à 0,1 µT).
Ces postes de distribution sont eux-mêmes alimentés à partir de postes haute ou très tension du réseau de transport d’électricité (RTE), dits « postes sources », qui sont des postes 63 kV / 20 kV, ou, pour les plus grandes agglomérations françaises, des postes 225 kV / 20 kV. Le cas de l’alimentation de la région parisienne est explicité sur notre blog "Au-delà des lignes" dans le billet : http://www.audeladeslignes.com/paris-electricite-5031
A noter enfin que si Paris est alimenté en 225 kV, un certain nombre d’autres grandes villes européennes (Berlin notamment) sont directement alimentées en 400 kV.
Source : Questions-Réponses sur les champs électromagnétiques : A proximité d’un poste électrique, est-on exposé à des champs électromagnétiques et cela est-il dangereux pour la santé ?, clefdeschamps.info
Les valeurs de ce champ magnétique sont largement inférieures à la valeur de 100 microtesla recommandée par l’ICNIRP (commission internationale sur la radioprotection non ionisante), comme le précise le BBEMG :
En ce qui concerne le champ magnétique 50 Hz, il décroît en fonction de la distance. Pour vous donner une idée, directement contre une telle cabine, on a mesuré des valeurs de 3,2 microtesla, alors qu'à respectivement 1 et 2 mètres on obtenait des valeurs de 0,1 et 0,07 microtesla.
Ces valeurs sont toutes plus faibles que la recommandation de 100 microtesla proposée par l'ICNIRP. A 1 mètre de la cabine, on obtient même une valeur 4 fois plus faible que la valeur moyenne sur 24h de 0,4 microtesla dont on parle dans les études épidémiologiques (plus d'informations?). En l'état actuel des connaissances, on peut dire qu'à un mètre de la cabine, il n'y a pas de risque pour la santé. Si vous souhaitez prendre plus de précaution, nous vous conseillons de placer les chambres des enfants de moins de 15 ans dans des pièces non contiguës avec cette cabine.
Source : Effets sur la santé, BBEMG
Quant au champ électrique, il est affaibli par les obstacles physiques (murs, bâtiments, blindage, arbres…).
Pour en savoir plus sur les normes et les réglementations qui encadrent la réalisation d’un transformateur en immeuble, vous pouvez vous référer aux fascicules d’ERDF :
- Réalisation de postes HTA/BT de distribution publique Fascicule n°1 : Principes de base
- Réalisation de postes HTA/BT de distribution publique Fascicule n°4 : Poste en immeuble
Pour en savoir plus sur les champs électromagnétiques en général dans notre environnement quotidien :
- Les champs électromagnétiques de très basse fréquence, RTE France
Si malgré tout cette situation continue à vous inquiéter, vous pouvez demander conseil au Criirem.
Enfin, pour connaître vos droits et vos recours concernant l’achat de votre bien, vous pouvez contacter votre Adil (agence départementale pour l’information sur le logement).
Bonne journée.
DANS NOS COLLECTIONS :
Commentaires 0
Connectez-vous pour pouvoir commenter.
Se connecter